[fessenheim-fr] Alterungsrisse sorgten für Abschaltung von Philippsburg Block 2, mit Leserbrief

Ilse giraffigard-f-heim at yahoo.de
Do Jun 27 22:18:16 CEST 2019


im anhang ein leserbrief dazu.
-> bnn.de/lokales/bruchsal/atomkraftwerk-philippsburg-nimmt-block-2-vom-netz
-> bnn.de/nachrichten/suedwestecho/atommeiler-philippsburg-nach-reparatur-wieder-am-netz

-> bnn.de/lokales/bruchsal/kuehltuerme-verschwinden-2020
   ----- Weitergeleitete Nachricht -----Gesendet: Donnerstag, 27. Juni 2019, 21:14:00 MESZBetreff: BNN Dienstag, 18.06.2019: Alterungsrisse sorgten für Abschaltung von Block 2
 BNN Dienstag, 18.06.2019: Alterungsrisse sorgten für Abschaltung von Block 2


Seit Montagnacht ist Philippsburg wieder am Netz
Alterungsrisse sorgten für Abschaltung von Block 2

**Philippsburg** (BNN). Nein, das war noch nicht die endgültige Abschaltung von Block 2 des Philippsburger Atomkraftwerks: Die vergangenen zehn Tage war der Meiler „nur“ wegen eines akuten Defekts vom Netz. (Die BNN berichteten.) Nun meldet die Betreiberin, die EnBW, dass in Philippsburg seit Montagnacht wieder Strom produziert wird. Bei einem Notstromaggregat waren Risse am Gehäuse aufgetreten. Dadurch war ein Kühlkreislauf undicht geworden.
In den vergangenen Tagen habe man die Ursache des aktuellen Befundes an diesem Notstromaggregat zusammen mit den Erkenntnissen aus einem ähnlichen Schaden im Jahr 2018 vertieft technisch analysiert und bewertet, teilt die EnBW weiter mit.
Daraufhin wurde das weitere Vorgehen der Aufsichtsbehörde und ihren Gutachtern zur Bewertung vorgelegt, sowie auf dieser Basis geeignete Instandsetzungsmaßnahmen umgesetzt.
„Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass es sich bei den Rissbefunden an den betroffenen Gehäusen um einen temperaturbedingten Alterungseffekt handelt“, berichtet Christoph Heil, zuständiger Geschäftsführer für den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke. „Unsere Experten haben das aktuell betroffene Gehäuse des Turboladers inzwischen ausgetauscht und die ordnungsgemäße Funktion des zugehörigen Kühlsystems nachgewiesen.“
Vorsorglich wurden alle weiteren Aggregate auf ähnliche Schäden überprüft. Dort seien aber keine Risse aufgetaucht. Die Notstromaggregate sind dafür vorgesehen, die Stromversorgung der Anlage sicherzustellen, falls die reguläre Stromversorgung über das öffentliche Netz ausfällt.
Der noch aktive Philippsburger Block 2 verfüge insgesamt über acht fest installierte sowie über weitere mobile Notstromaggregate. Auf diese Weise sei technisch gewährleistet, dass selbst beim zu unterstellenden Ausfall einzelner Aggregate die Stromversorgung aufrechterhalten werden kann. Die Verfügbarkeit der Aggregate wird regelmäßig überprüft.
EnBW hat sämtliche Aggregate überprüft
ES LÄUFT WIEDER in Philippsburg: Block 2 ist wieder am Netz.  Foto: Deck


Lg wolfgang 


  
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <https://listi.jpberlin.de/pipermail/fessenheim-fr/attachments/20190627/10d888db/attachment.html>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Leserbrief_Brigitte_zu_Panna_Philippsbg2_27Juni2019.pdf
Dateityp    : application/pdf
Dateigröße  : 40706 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <https://listi.jpberlin.de/pipermail/fessenheim-fr/attachments/20190627/10d888db/attachment.pdf>


Mehr Informationen über die Mailingliste fessenheim-fr