     <!--#yiv4828829444 _filtered #yiv4828829444 {font-family:Helvetica;panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;} _filtered #yiv4828829444 {font-family:"Cambria Math";panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} _filtered #yiv4828829444 {font-family:Calibri;panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} _filtered #yiv4828829444 {font-family:inherit;}#yiv4828829444 #yiv4828829444 p.yiv4828829444MsoNormal, #yiv4828829444 li.yiv4828829444MsoNormal, #yiv4828829444 div.yiv4828829444MsoNormal {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:102%;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri", sans-serif;}#yiv4828829444 a:link, #yiv4828829444 span.yiv4828829444MsoHyperlink {color:blue;text-decoration:underline;}#yiv4828829444 a:visited, #yiv4828829444 span.yiv4828829444MsoHyperlinkFollowed {color:#954F72;text-decoration:underline;}#yiv4828829444 .yiv4828829444MsoChpDefault {font-family:"Calibri", sans-serif;}#yiv4828829444 .yiv4828829444MsoPapDefault {margin-bottom:8.0pt;line-height:102%;} _filtered #yiv4828829444 {margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt;}#yiv4828829444 div.yiv4828829444WordSection1 {}-->  Hallo Atomkraftgegner*Innen, Umweltschützer*Innen, Friedensfreunde*Innen, 
  im AKW Cattenom kam es erneut zu einem Einsatz der Feuerwehr.
  
  
  1. Juni 2017 Feuerwehreinsatz bei der Produktionseinheit 2        Veröffentlicht am 01.06.2017    Am Donnerstag, den 1. Juni 2017 kam es um 9:00 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Atomnebengebäude der Produktionseinheit 2, die derzeit in Betrieb ist. 
 Das EDF - Team ging sofort an Ort und Stelle und erledigten die ersten Maßnahmen und bestätigten eine Rauchfreilassung. Im Rahmen der üblichen Verfahren wurde zusätzlich die Feuerwehr herbei gerufen.
 Der Ursprung der Rauchfreisetzung hing mit einer Überhitzung eines Sandfilter-Anlage zusammen. welcher unmittelbar vom EDF Team abgeschaltet wurde. 
 Bei der Ankunft der Feuerwehrleute wurde die Abwesenheit von Feuer bestätigt und es wurden zusätzliche Kontrollen bis zum Ende des Einsatzes durchgeführt.
 Nach Angaben der EDF habe dies keine Auswirkungen auf die Umwelt und die Sicherheit der Anlage.   * Nach Angaben der EDF Betreiber, sei die Sandfilter – Anlage eine Sicherheitsvorrichtung, die nur in einer Unfallsituation / im Notfall den Druck in der Reaktorhülle senke und dabei einen Großteil der radioaktiven Stoffe zurückzuhalte. Dieser Filter habe also die Aufgabe, im Falle eines atomaren Unfalls die austretende Radioaktivität zu begrenzen.   Siehe auch Meldung im Luxemburger Wort: https://www.wort.lu/de/lokales/zwischenfall-cattenom-rauchentwicklung-in-block-2-592fed58a5e74263e13c0f73he    Meldung im Volksfreund http://www.volksfreund.de/nachrichten/welt/themendestages/themenderzeit/Themen-des-Tages-Rauchaustritt-im-Atomkraftwerk-Cattenom;art742,4652169 ...................................................................................................................................................................................
    29.05.17 Einheit 3 abgeschaltet   Am 29.05.2017 veröffentlichen die EDF Betreiber auf ihrer Internetseite, dass das Team der Cattenom Anlage regelmäßig Tests der verschiedenen Geräte der Produktionseinheiten ausführen; so genannte „periodische Tests".   Um das diese Tests als erfolgreich angesehen werden, muss das kontrollierte Material verschiedene technische Kriterien erfüllen.   Nach den gültigen Betriebsvorschriften ist vorsehen, dass die betreffende Produktionseinheit abgeschaltet werden darf.     So habe auch am Montag, den 29. Mai 2017 um 7:15 Uhr das Team des AKW nach einem unbefriedigenden periodischen Test, der an einem Notstromdiesel der Einheit 3 durchgeführt wurde, die betreffende Produktionseinheit 3 abgeschaltet.   Dieser Test zeigte, dass zwei dieser Notstromdiesel - Startsysteme nicht die erforderlichen technischen Kriterien erfüllt.   Nach Angaben der EDF Betreiber habe dieses Ereignis keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlage oder die Umwelt.       * Jede Produktionseinheit verfügt über 5 verschiedene Stromversorgungssysteme einschließlich 2 redundanten Dieseln. Eine einzige Quelle sei ausreichend, um das Funktionieren der Sicherheitsausrüstung zu gewährleisten. ................................................................................................................................................................................... 
    Wocheninformationsblatt (Eclairage Hebdo), datiert auf den Zeitraum 20 – 26 Mai 2017   Veröffentlicht am 26.05.2017    Produktion    Am Freitag den 19 Mai 17 hat sich gegen 18:00 die Produktionseinheit 1 automatisch abgeschaltet.   Das Personal führte Diagnosen der Installation in Übereinstimmung mit den üblichen Verfahren durch. Die Diagnose bestätigte eine Fehlfunktion an einer der  drei Pole des Haupttransformators der Einheit. Dieser Pol des Haupttransformators wird ersetzt.   Laut Betreiber habe dieses Ereignis keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlagen und war Gegenstand einer Mitteilung an die Französischen und ausländischen Behörden.        Nukleare Sicherheit   Die Cattenom meldete drei bedeutende Ereignisse auf der INES Skala mit 0 an die Behörde für nukleare Sicherheit (ASN).   - Montag, den 22. Mai 2017 im Anschluss an die automatische Reaktorabschaltung der Produktionseinheit 1, die am 19. Mai 2017 eintraf (siehe Meldung im Absatz Produktion),   - Dienstag, am 23. Mai 2017 infolge von organisatorischen Mängeln    Aufgrund der Aktualisierung der Parameter eines Messsystems der Produktionseinheit 2,   Mittwoch, am 24. Mai 2017, weil das Luftfiltersystem in der Leitwarte der Produktionseinheit 4 während ein paar Minuten Nicht-Verfügbarkeit war.        Sicherheit des Personal    DIENSTAG, am 23. Mai 2017 rief die Cattenom Zentrale die externe Hilfe, die sich eine Ohrverletzung zuzog, als sie eine Anzeigetafel handhabte. Die Person wurde ins Krankenhaus übertragen um zusätzliche Versorgung zu erhalten.   ...................................................................................................................................................................................
    19.05.17 AKW CATTENOM: EINHEIT 1 AUTOMATISCH ABGESCHALTET (INES 0 am Montag, den 22. Mai 2017 an die ASN gemeldet)
 
    Die EDF Betreiber veröffentlichen am 19.05.17 auf ihrer Internetseite, dass sich am Freitag den 19 Mai 17 gegen 18:00 die Produktionseinheit 1 automatisch abgeschaltet habe.   Die Anlagenbetreiber haben Diagnosen der Installation in Übereinstimmung mit den üblichen Verfahren durchgeführt, um den Ursprung dieser automatischen Abschaltung heraus zu finden.   Erste Untersuchungen betreffen den Haupttransformator der Einheit, der es erlaubt, die im Elektronetz hergestellte Energie zu evakuieren.   Nach Angaben der EDF Betreiber habe dieses Ereignis keine Auswirkung auf die Sicherheit der Anlage.   Die Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) und die Behörden wurden über diesen Vorfall informiert. 
  Aktion: Kettenreaktion Tihange 90 km Menschenkette – Tihange – Lüttich – Maastricht – Aachen am 25 Juni 2017 https://www.chain-reaction-tihange.eu/de/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FLOßTOUR GEGEN ATOMTRANSPORTE „Mal richtig abschalten - Atomtransporte stoppen“ Floßtour auf Mosel und Rhein von Trier bis Köln 9. bis 26. Juni 2017. Wer auf dem Floß oder parallel mit Rad oder Kanu mitfahren will, melde dich unter info at flosstour.de. Organisiert in Zusammenarbeit mit Robin Wood, ContrAtom und durch bundesweite Vernetzung gegen Atomtransporte. https://www.robinwood.de/kampagnen/flo%C3%9Ftour-gegen-atomtransporte    Int. AntiAtomare Grüße, Salutations AntiNucs international, Ute Schlumpberger Bi. Cattenom Non Merci 66663 Merzig    Wir bitten Doppelsendungen zu entschuldigen   
       

   