[fessenheim-fr] (Fwd) Störfallserie in Fessenheim

klausjschramm at t-online.de klausjschramm at t-online.de
Mo Sep 20 13:57:08 CEST 2010


_*Mitteilung der ASN vom 16.09.2010 (KKW Fessenheim)*_

_*Kurzzusammenfassung des Regierungspräsidiums FR*_


Meldepflichtige Mitteilungen nach der Informationsvereinbarung


Die französische Nuklearaufsichtsbehörde ASN teilt folgendes mit:

KKW Fessenheim Reaktor Nr. 2


"*Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Verhaltensweise nach 
verspätetem 
Entdecken der Nichtverfügbarkeit einer Pumpe"*


Am 11. Februar 2010 ereignete sich beim laufenden Betrieb des 
Reaktors 
Nr. 2 eine Häufung von 6 kleineren Störungen auf verschiedenen 
Systemen. 
Die Betriebsvorschriften verlangen vom Betreiber als 
Vorsichtsmaßnahme 
das Herunterfahren des Reaktors binnen einer Stunde ab einer Häufung 
von 
mehr als 5 kleineren Störungen.


Am 11.02.2010 jedoch wurden Arbeiten an einem Hilfskreislauf zur 
Besprinkelung des Inneren des Reaktorsgebäudes. Dadurch wurde eine 
Pumpe 
außer Betrieb gesetzt, was erst 48 Stunden später durch den Betreiber 

bemerkt wurde.

Die unvollständige bzw. falsche Beurteilung/Einschätzung der 
Konsequenzen der Nichtverfügbarkeit der Pumpe hat dazu geführt, dass 
der 
Betreiber den Reaktor nicht - wie in den technischen Spezifikationen 
vorgeschrieben - in einen adäquaten Zustand versetzt hat. Als der 
Betreiber die Nichtverfügbarkeit der Pumpe und damit seine 
Fehleinschätzung bemerkt hat, waren die anderen geringfügige Fehler 
bereits behoben.

Die Häufung der 6 kleineren Fehler hatte keine Konsequenzen und alle 
Systeme wurden wieder ordentlich in Betrieb gesetzt. Dennoch wurde 
aufgrund der späten Entscheidung, die Abweichung von den 
Betriebsvorschriften auf der internationalen Bewertungsskala als INES 
1 
Ereignis eingestuft.


*Regierungspräsidium Freiburg, Az: 14F-4616.00/3*

*16.09.2010*


gez. Thomas Hosp



Mehr Informationen über die Mailingliste fessenheim-fr