[fessenheim-fr] FWD: Reaktor1 erneut um über 400 MW thermisch für exakt 1 Stunde geschwankt

Klaus Schramm klausjschramm at t-online.de
Mi Nov 1 17:14:47 CET 2017


----- Weitergeleitete Message -----
  Von: Frieder Müller
  An: ABFesseneS <jetzt at fessenheimstop.org>
  Gesendet: 7:13 Mittwoch, 1.November 2017
  Betreff: Reaktor1 erneut um über 400 MW thermisch für exakt 1 Stunde 
geschwankt

Liebe StilllegerInnen,
erneut ist der Reaktor1 um über 400 MW thermisch
abrupt runter und dann nach einer Stunde wieder abrupt hoch
auf normal hoch gefahren worden, gestern Mittag 31.Okt.2017

Das ist eine Störung die geklärt werden muss.
Wer bitteschön kümmert sich darum ?

Und bis heute ist mir leider noch nicht bekannt, warum
am So. 8. und Mo.9. Oktober die Info über die Reaktoren
unterbunden wurden und warum die am Mi. 25.10. ebenso
größere Leistungsschwankung bis heute nicht geklärt ist.

Wer weiss, was die Ursachen sind, vielleicht ein Ventil
oder eine Pumpe, vielleicht hat der Wärmetauscher bzw.
der Dampferzeuger ein Problem.... jedenfalls ist eine
solch starke Schwankung problematisch, insbesondere
wegen der enormen zusätzlichen Belastung des gealterten
(durch jahrzentelange Neutronenbestrahlung versprödeten)
Reaktorstahls.

Die 400 MW thermisch entspricht de facto 130 MW elektrisch und das
könnt ihr im screenshot im Anhang oder auf der Seite sehen:
<http://clients.rte-france.com/lang/an/visiteurs/vie/prod/production_groupe.jsp>
Choose a generator unit :  und Choose another date :   bitte anklicken.

Das ist ein Hilfeschrei liebeR LeserIn,
Wer bitteschön kümmert sich um den Störfall ?
Gruß,
Frieder


“Sofort abschalten!” – 3.12. – Demo zum AKW Neckarwestheim
–>
<https://www.neckar-castorfrei.de/informiert-sein/news-berichte/271-sofort-abschalten-3-12-demo-zum-akw-neckarwestheim>



Mehr Informationen über die Mailingliste fessenheim-fr